3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493117_8227.jpg

2020년 8월 대전 대덕구 장애인 복지관 지하1층 전기실에 이상온도감지 (녹색(안전), 적색(이상온도대) 온도센서 설치지점

디티하이 FDS 를 2019년 8월 설치하여 1년동안 이상없이 운영한 곳으로,
이번 여름 급격한 에어컨 사용량에 따른 전기사용량이 급증하여
전기실 내부에 설치된 특고압 통합 장비에 이상온도대가 검출된 사례입니다.

특고압 장비, 고압장비 내부에는 미세한 전기가 흐르는 어떠한 물체라도
설치가 어렵습니다. 또한 그 위험성 때문에도 설치가 곤란한게 사실입니다.

하지만!!!!

특고압 장비 내부에 발열이 발생하는 부분에서 높은 열이 나타날 것이며,
그 열은 대류 현상에 의해 위로 올라가게 되거나,
또는 배출구나 환풍기팬이 설치된 방향으로 열의 대류현상이 일어납니다.
 

3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493153_2062.jpg 


또한 대류현상이 발생하면 그 방향에 맞닫게 되는 매질은 열의 복사 현상에
의해 온도가 상승하는 결과를 가져옵니다.

아래 그림을 통해 열의 대류현상과 열의 복사에 의해 감지된 사례를 살펴 보겠습니다.
특고압 통합장비 패널 상단 발열이 예상되는 부분에 2개의 센서를 설치하였습니다.

3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493335_4314.jpg
특고압 장비상단1 온도센서 (48.1℃)
3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493335_3911.jpg
특고압 장비상단2 온도센서 (41.9℃) 

보시는 바와 같이 특고압 장비 상단에 지정범위 40℃를 초과하는 이상온도가 발생하였습니다.
이는 특고압 장비 내부는 이보다 높은 온도를 예상할 수 있습니다.

3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493389_26.jpg3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493389_3096.jpg
특고압 장비 좌측벽면 온도센서 (40.6℃) / 특고압 장비 좌측벽면 온도센서 (40.3℃)

위 그림처럼 벽면에 온도는 어떤 현상에 의해 발생한 것일 까요?
이는 열의 복사현상 입니다. 특고압 장비는 대부분 상단부
배출홀이나 팬이 설치되어 있습니다. 그 방향이 좌측벽면 쪽이였으며
열의 복사 현상에 의해 뜨거운 공기가 벽면에 직진성을 가지고
전달되어 복사된 것입니다.

3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493457_3144.jpg

복사가 이루어진 벽면과, 장비와의 거리는 약 60cm 정도 입니다.


그럼 외부에 감지된 온도보다 특고압 장비 내부는 더 높은 온도로 열을 발생하고 있으니
예보를 하기에는 부적합 하지 않느냐? 라는 의문을 가지실 수 있습니다.

아래 그림을 보시죠

3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493484_2023.jpg 3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493484_2651.jpg
특고압장비 우측벽면 온도센서 (35.9℃) / 특고압장비 정면벽체 온도센서 (35.9℃)

위 그림은 특고압장비 우측면 벽체에 온도센서이며, 35.9℃를
보이고 있으며, 정면부 벽체 역시  35.9℃ 입니다.
이는 열의 복사가 어느 영역까지 영향을 미치는지에 대한 결과 입니다.

3b1378ebf66f3e012e6a3ca224228492_1647493484_3127.jpg
특고압장비 좌측벽체 온도센서 (39.4℃)

그림의 온도센서는 열의 복사가 일어나 이상온도를 감지한 온도센서에
인접한 센서로 약 39.4℃를 보이고 있습니다.

다시 환원하면, 열의 대류와 복사 현상으로 열은 이동하게 되며,
실제 장비 내부에 발생된 열은 공간 전체에 영향을 미칠 수 있습니다.

실제 발열이 발생한 장비의 내부 온도와 디티하이 온도센서와의 차이는
쉽게 찾을 수 있을 것 입니다. 이를 기반으로 예보 온도를 앞당겨 설정하게 되면
화재발생 자체를 근원적으로 차단할 수 있지 않을까요?

온도의 상승은 열에 의해 발생하고, 발생된 열은 대류와 복사, 전도 현상으로 퍼져나갑니다.
화재는 열원이 어느 한계 이상의 온도가 되었을 때 발생하는 것이며, 이는
화재가 발생하기 이전 부터 이미 그 한계온도를 향해 높아지고 있다는 것을 의미합니다.

디티하이 FDS 시스템은 그 한계온도를 향해 높아지고 있는 상태를 모니터링
하는 것입니다. 화재가 발생하기 훨씬 이전 시점부터
감지하고 대처할 수 있도록 사전 골든타임을 확보해 주는 것이라 할 수 있습니다.

현장에 이상 온도대가 발생하였다고 하여 모두 화재가 발생했다고 할 수는 없습니다.
그래서 한 번 더 현장에 확인차 방문하였다고 하여 그 수고로움이 의미 없는 것은 아닙니다.

화재는 방심하고 있을 때 일어나는 것이며
"안전을 강조함에 지나침이란 없다" 라는 모토를 기반으로
디티하이 FDS 시스템은 끊임없이 질문할 것입니다.

현재, 그 곳은 정말 안전합니까? 




 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 71건 8 페이지
새로운소식 목록
번호 제목 / 내용
15
울진 산사태, 골든타임을 얻게 한 음향센서 생명을 구하다 - 세계 최초 산사태예보 현장 성공사례 울진 산사태, 골든타임을 얻게 한 음향센서 생명을 구하다- 세계 최초 산사태예보 현장 성공사례 - 2011년 여름 서울 우면산에서 발생한 산사태는 예보의 중요성을 일깨워준 충격적인 재해였다. 당시 만약 대피를 위해 30분의 골든타임이 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 902 / 작성일 03-29
14
ESS 사고 원인을 찾기 위한 2차 조사위원회 구성을 추진 중 정부가 에너지 저장장치, ESS 사고 원인을 찾기 위해2차 조사위원회 구성을 추진 중인 것으로 확인됐습니다.국정감사에서 ESS 사고 원인에 대한 지적이 이어진 데 따른 후속조치 입니다.국회 산업통상자원 중소벤처 위원회에 따르면, 산업통상자원부는 이르면이번주 중으로 2차 조사위원회를 구성 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1320 / 작성일 03-29
13
배터리社와 2차조사위원회 간 치열한 공방 결국 누구를 위함인가? 배터리社와 2차조사위원회 간치열한 공방 결국 누구를 위함인가?지난 연말 예정이었던 ESS 화재원인 최종결론은 여전히 일정 미확정 상태이다. 이유는 특정업체 소명기간이 길어짐에 대한 갈등이 2차 조사위원회와 대립 상태이기 때문이다. 신 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 578 / 작성일 03-29
12
혁신시제품 DTHi-FDS 현장 테스트 적용 사례 DTHi-FDS 혁신시제품 현장운영 사례1. 대전 보니파시오 요양병원 -지하1 층 (보일러실, 특고압수전반, 발전기실)  -지상 2층 (총 10개 병실)  -지상 3층 (총 11개 병실)  -지상 4층 (총 8개 병 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1615 / 작성일 03-29
11
급경사지 붕괴예방 - 이것이 답입니다 ! 급경사지 붕괴예방 - 이것이 답입니다 ! ◾ 급경사지 붕괴는 암반이나 토석류가 아래로 흘러내리는 현상이다.  오랜 기간 동안 해빙기나 집중호우를 겪으면서 토석류는 미소한 움직임(이동속도)을 보여주었다가 임계 이동속도에 다다르면 육안으로 관찰될 수 있는 붕괴가 시작되고 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1901 / 작성일 03-29
10
혁신 시제품 화재예방 디티하이 PC 및 모바일 공통 사용 설명서 * 본 메뉴얼은 PC와 모바일 공통으로 사용합니다.PC는 별도의 설치 프로그램 없이 크롬브라우저 주소창에http://dthi.co.kr/dthicloud/login.aspx모바일은 별도 제공된 앱을 통해 활용하시면 됩니다.* 본 메뉴얼을 인쇄 하고자 하시면 첨부된 PDF 파일을 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 3362 / 작성일 03-29
9
디티하이 FDS 센서 방수실험 보고서 디티하이 FDS 센서 방수실험 보고서 입니다.물속에서 센서를 설치하고 실험한 결과 입니다.대기중이나, 일상생활영역에서도 디티하이 FDS 센서는문제없이 동작됨을 증명하였습니다.이로서 디티하이 FDS 센서는 터널, 갱도, 외부변압기, 실외기 등외부계측이 필요한 지점에 자유롭게 설치운영이 가 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1964 / 작성일 03-29
8
화재예방 DTHi-FDS 정보교류 마이크로 사이트가 오픈했습니다. 크롬 브라우저를 이용해 주소창에 dthifds.co.kr 로 접속!!일일정보 데이터부터 상한온도신청 등운영전반에 관련된 자료를 공유하고 있습니다.조달청 혁신시제품 관련 납품을 받으신 기업에 한해정보를 열람 할 수 있으며,디티하이 모바일 가입 시 ID, PW로 로그인 하시면 됩니다.보다 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 3953 / 작성일 03-21

검색

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

소암컨설턴트 보유기술 중 관심있는 기술은 무엇입니까?


사이트 정보

회사명 : (주)소암컨설턴트/ 대표 : 김중열
주소 : 대전광역시 유성구 테크노5로 43-15
구지번주소 : 대전광역시 유성구 관평동 760
전화 : 042-863-2830 팩스 : 042-863-2834
개인정보관리책임자 : 웹관리자

접속자집계

오늘
30
어제
181
최대
2,135
전체
92,099
Copyright © soamkim.com. All rights reserved & designed by zukero9