대전 현대아울렛 화재 화물차 배기구 과열이 원인..스프링클러 동작안해 > 새로운소식

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

새로운소식

대전 현대아울렛 화재 화물차 배기구 과열이 원인..스프링클러 동작안해

페이지 정보

profile_image
작성자 웹관리자
댓글 0건 조회 1,086회 작성일 22-12-27 09:42

본문

올 9월 8명의 사상자가 발생한 현대프리미엄아울렛 대전점 화재는

지하주차장에서 정차 중이던 1t 화물차의 배기구가 과열돼

발생한 것으로 밝혀졌다.


또 화재 당시 스프링클러는 정상 작동하지 않은 것으로 파악됐다. 

f291b5edcd4d88318d438751e2e61f1b_1672099593_0033.png
 

26일 대전경찰청 강력범죄수사대에 따르면
국립과학수사연구원 감정 결과 지하주차장 1층 하역장에 있던
화물차의 배기가스와 바닥에 있던 박스 적재물
등이 접촉해 불이 난 것으로 추정됐다.

f291b5edcd4d88318d438751e2e61f1b_1672099636_9057.png
 

화물차가 수 분 동안 시동을 켠 채 멈춰 있는 동안

차량의 매연저감장치(DPF)로 배기구가 과열됐고

이로 인해 주변 종이 상자에 불이 붙어 지하주차장을

중심으로 화재가 급속히 번졌다는 설명이다.


당시 지하주차장 1층 하역장 바닥엔 폐박스가 여러 겹으로 쌓여f291b5edcd4d88318d438751e2e61f1b_1672099672_2837.png


방치돼 있었고 화물차가 이를 밟고 올라서 시동을 켠 채 정차 중이었다.

이에 DPF에서 발생한 고열이 배기구로 옮겨갔고

이 고온의 배기구에서 나온 배기가스가 주변의 폐종이

등과 맞닿으면서 발화한 것으로 판단됐다. 


스프링클러 작동 등을 제어하는 화재수신기가 아예 꺼져 있어

스프링클러가 작동될 수 없었던 것으로 추정된다.

정지돼 있던 화재수신기는 화재 이후 다시 정상 작동되도록 해제됐지만

초기 진화의 골든타임이 지난 뒤였다고 경찰 측은 설명했다. 

화재수신기는 화재 전날에도 꺼져 있었던 것으로 알려졌다.


f291b5edcd4d88318d438751e2e61f1b_1672101749_4449.png
 

경찰은 화재수신기를 끈 주체에 대해선 수사 중이라며 말을 아끼고 있지만,

화재수신기를 꺼놓고 있던 이유에 대해선 '오작동에 대한 우려'로 추정 중이다. 
 

어떻게 설명해야 하나. 난감하기 이를 때 없다.

어쩌면 안전불감증이 불러온 인재가 아닐까 한다.

기존 소방알림 시스템에 오작동에 의한 재산적 피해가
발생할 수도 있고, 영업적 손실 및 이미지 타격이 예상될 수 있는
화재수신기를 꺼버린 이유로 볼 수 있을 것이다.

이에 내부적으로 관리체계를 별도로 구축하여
안전망을 2중화 하는 별도의 대책이 필요한 것으로 판단한다.
지하공간 전체에 대한 온도모니터링을 구축하고
내외부에서 원격으로 감시할 수 있게 된다면
이러한 사고를 미연에 방지 할 수 있게 될 것으로 기대한다.

화재예방 조기감지시스템(Indoor) 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 75건 1 페이지
새로운소식 목록
번호 제목 / 내용
공지
소암보유기술(화재예방, 저수지 안전관리, 산사태예보 모니터링) 실시간 모니터링 화면예시를 참조 바랍니다. ▶ 화재예방 디티하이 FDS 모니터링 화면 예시 ▶ 저수지 안전관리 모니터링 (TLS-3D) 화면예시  ▶ 산사태 예보 안전 모니터링 (TLS-3D) 화면예시 위와 같이 PC 화면에서 세부 위치정보 및 계측데이터 확인가능하며,예보 발생 시 경고알림음과 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 74 / 작성일 10-18
공지
(주)소암컨설턴트 홈페이지가 개편되었습니다 2022년 (주)소암컨설턴트 홈페이지가 새 옷을 입었습니다.보다 안전하고, 보다 편리한 세상을 위해 멈추지 않겠습니다."안전을 위한 수고로움은 결코 헛되지 않을 것 입니다"감사합니다. 작성자 웹관리자 / 조회 2303 / 작성일 03-17
73
테슬라 전기차 주차 후 폭팔 사고....전기차 화재 막을 수 없다? 최근 전기차 화재로 인한 불안감을 호소하는 시민들이늘어나는 가운데 주차된 테슬라 전기차에서 불이 났다.17일 경기도 소방재난본부에 따르면지난 16일 오후 7시 40분경 경기 용인시기흥구 구갈동 노상에 있던테슬라 전기차에서 화재가 발생했다.차주 A 씨는 주차를 한 후 차량 앞부분에서불이 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 457 / 작성일 08-18
72
전기차 공포 확산…벤츠 이어 EV6도 주차 중 '활활' 6일 오전 5시께 충남 금산군 금산읍의 한 주차타워 1층에주차 중이던 전기차 밑에서 불이나 소방대원들이 불을 끄고 있다. [충남 금산소방서 제공] 사진=연합뉴스 인천 전기차 화재로 전기차 배터리 안정성에 대한우려가 커지는 가운데, 충남 금산에서도 주차 중이던 전기차에서 불이 났 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 341 / 작성일 08-07
71
[주목! 신기술] 온도분포 측정센서로 현장서 누수 바로 확인 소암ㆍ태일 개발, 제방 누수탐지침출수, 하류사면 흐름 특징 착안제방 온도 편차 분석해 조기 탐지기존 기술보다 경제ㆍ정확성 탁월건설신기술 제993호로 지정 평지저수지 누수탐지에 신기술을 적용한 모습[대한경제=서용원 기자]수백개의 온도감지센서를 활용해 저수지 제방 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 363 / 작성일 07-23
70
2024년 대전시청 공공기관 우선 구매 설명회 혁신제품 (주)소암컨설턴트 참여 대전시는 지역 기업 성장 촉진을 위해 25일 오후 대전시청 3층 세미나실에서'대전 신기술 개발 제품 공공기관 우선 구매 설명회'를 개최하였습니다.이번 행사에서는 24개 지역 혁신기업이 개발한 각종 로봇, 드론, 바이오제품, 시험장비소프트웨어, 네트워크 솔루션 등 20여개 제품을 선보였습 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1018 / 작성일 04-25
69
‘산불 못 보는’ 산불감시카메라···경북에 6000만원짜리 152대 산불조기 발견을 위해 수십억원을 들여 설치한 경북 산불감시카메라가 산불발생을 먼저인지한 사례가 단 한 차례도 없는 것으로 나타났다.감시카메라에 열 감지 기능이 없는 등 사실상 '산불확인용'에 불과하다는 지적이다!!! 28일 경북도에 따르면, 경북에는152개의 산불감시카 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 875 / 작성일 03-13
68
'산불 무인 감시카메라' 작동했지만...사실상 무용지물 산불예방을 위해 지자체마다 적지않은 예산을 들여 산불 취약지역에 무인카메라를 설치하고 있습니다 최근 불이 난 대전과 충남지역 산에도 곳곳에 무인카메라가 설치되어 있었지만"사실상 무용지물이었습니다"사흘동안 전국을 긴장시켰던 얼마전 홍성 산불!초기진화가 제대로 이뤄지지 않으면서 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1337 / 작성일 03-13

검색

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

소암컨설턴트 보유기술 중 관심있는 기술은 무엇입니까?


사이트 정보

회사명 : (주)소암컨설턴트/ 대표 : 김중열
주소 : 대전광역시 유성구 테크노5로 43-15
구지번주소 : 대전광역시 유성구 관평동 760
전화 : 042-863-2830 팩스 : 042-863-2834
개인정보관리책임자 : 웹관리자

접속자집계

오늘
137
어제
491
최대
2,135
전체
130,784
Copyright © soamkim.com. All rights reserved & designed by zukero9