[주목! 신기술] 온도분포 측정센서로 현장서 누수 바로 확인 > 새로운소식

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

새로운소식

[주목! 신기술] 온도분포 측정센서로 현장서 누수 바로 확인

페이지 정보

profile_image
작성자 웹관리자
댓글 0건 조회 373회 작성일 24-07-23 04:59

본문

소암ㆍ태일 개발, 제방 누수탐지

침출수, 하류사면 흐름 특징 착안

제방 온도 편차 분석해 조기 탐지

기존 기술보다 경제ㆍ정확성 탁월

건설신기술 제993호로 지정 f14b712a26c931feb6b133b963b87ba8_1721678076_9046.jpg
평지저수지 누수탐지에 신기술을 적용한 모습
[대한경제=서용원 기자]수백개의 온도감지
센서를 활용해 저수지 제방(흙댐) 누수를
조기 탐지하는 기술이 건설신기술로
인증받았다. 기존 기술과 달리 현장에서
바로 누수 여부를 알 수 있으면서 
기존 기술보다 경제성, 정확성까지
높아 현장에서 많은 활용이 있을 것으로 보인다.

출처 : 대한경제신문 서용원기자 anton@

21일 국토교통과학기술진흥원에 따르면 ㈜소암컨설턴트(대표 김중열)와 ㈜태일종합건축사사무소(대표 김윤수)가 공동개발한 ‘온도분포 측정장치를 이용한 저수지에 적용되는 누수탐지기술’은 최근 건설신기술 제993호로 지정됐다. 이 기술은 ‘누수 탐지 장치를 활용한 누수 탐지 방법(특허 10-2520099)’을 기반으로 한다.

국내 1만7000여개 저수지 시설 중 90%가량은 30년 넘은 노후 시설로, 
해마다 누수로 인한 보수작업이 시행되고 있다.

일반적으로 저수지 제방 누수 탐지에는 전기비저항 기술이 활용된다. 
한 쌍의 전류를 땅속으로 흘려보내 지하 매질의 전기비저항 변화 양상을 탐지하고 
분석함으로써 내부의 연약대, 지하수 흐름 등을 조사하는 방법이다. 
하지만 측정자의 경험과 기술에 따라 정확성이 떨어지는 단점이 있다.

신기술은 제방 누수지점이 다른 부분에 비해 최고온도가 낮고 최저온도가
높은 양상을 보이며, 침출수는 반드시 
저수지 하류사면으로 흐르는 특징있다는 점에서 착안했다.

우선 누수가 의심되는 제방 하류사면에 51개의 온도센서가 탑재된 케이블을
 1m 간격으로 지표 아래 30㎝부근에 설치한다. 
이어 지중온도를 측정하고 온도변화를 산출 뒤 다른 부분과의 온도 편차를 분석해
 누수의 위치 및 물의 흐름을 파악하는 방식이다.

온도센서를 지중에 삽입하고, 센서에 연결된 케이블을 
계측기에 연결하는 것으로 설치가 끝난다. 
모니터 장비를 활용해 온도측정 결과를 시각적으로 표현할 수 있어
 현장에서도 바로 누수 예상 구간을 확인할 수 있다.

기존에도 여러 개의 센서를 배치해 온도를 측정하는 기술이 있지만, 
신기술은 온도센서 보정을 통해 측정의 정확성 및 분석의 신뢰성을 높였다. 
신기술의 보정된 온도센서 오차 범위는 ±0.0625℃로, 기존 기술(±0.5℃) 대비 훨씬 정확하다.

이와 함께 신기술은 시공이 간편하고 별도의 기술자가 필요 없다. 
비용은 기존 기술 대비 절반이면 충분하다.
f14b712a26c931feb6b133b963b87ba8_1721678081_6682.jpg
신기술 개념도(왼쪽)와 온도센서(하얀 봉 부분)가 접목된 케이블. 
누수가 예상되는 지역은 다른 지역보다 온도가 다른 것을 볼 수 있다

신기술은 한국농어촌공사의 ‘대지저수지 39개소 정밀안전진단’ 등에 활용됐다.


소암컨설턴트 관계자는 “정부는 저수지 노후화로 발생할 수 있는 재해를 예방하고자 

규정에 따라 5년에 1회꼴로 저수지 안전진단을 진행하고 있는데, 

일반 전기비저항 기술을 적용할 경우 연간 277억원 예산이 소요된다”면서, 

“신기술은 기존 기술 대비 비용을 56%가량 줄일 수 있어 정밀안전진단 

예산 절감에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 75건 1 페이지
새로운소식 목록
번호 제목 / 내용
공지
소암보유기술(화재예방, 저수지 안전관리, 산사태예보 모니터링) 실시간 모니터링 화면예시를 참조 바랍니다. ▶ 화재예방 디티하이 FDS 모니터링 화면 예시 ▶ 저수지 안전관리 모니터링 (TLS-3D) 화면예시  ▶ 산사태 예보 안전 모니터링 (TLS-3D) 화면예시 위와 같이 PC 화면에서 세부 위치정보 및 계측데이터 확인가능하며,예보 발생 시 경고알림음과 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 82 / 작성일 10-18
공지
(주)소암컨설턴트 홈페이지가 개편되었습니다 2022년 (주)소암컨설턴트 홈페이지가 새 옷을 입었습니다.보다 안전하고, 보다 편리한 세상을 위해 멈추지 않겠습니다."안전을 위한 수고로움은 결코 헛되지 않을 것 입니다"감사합니다. 작성자 웹관리자 / 조회 2312 / 작성일 03-17
73
테슬라 전기차 주차 후 폭팔 사고....전기차 화재 막을 수 없다? 최근 전기차 화재로 인한 불안감을 호소하는 시민들이늘어나는 가운데 주차된 테슬라 전기차에서 불이 났다.17일 경기도 소방재난본부에 따르면지난 16일 오후 7시 40분경 경기 용인시기흥구 구갈동 노상에 있던테슬라 전기차에서 화재가 발생했다.차주 A 씨는 주차를 한 후 차량 앞부분에서불이 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 469 / 작성일 08-18
72
전기차 공포 확산…벤츠 이어 EV6도 주차 중 '활활' 6일 오전 5시께 충남 금산군 금산읍의 한 주차타워 1층에주차 중이던 전기차 밑에서 불이나 소방대원들이 불을 끄고 있다. [충남 금산소방서 제공] 사진=연합뉴스 인천 전기차 화재로 전기차 배터리 안정성에 대한우려가 커지는 가운데, 충남 금산에서도 주차 중이던 전기차에서 불이 났 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 352 / 작성일 08-07
열람중
[주목! 신기술] 온도분포 측정센서로 현장서 누수 바로 확인 소암ㆍ태일 개발, 제방 누수탐지침출수, 하류사면 흐름 특징 착안제방 온도 편차 분석해 조기 탐지기존 기술보다 경제ㆍ정확성 탁월건설신기술 제993호로 지정 평지저수지 누수탐지에 신기술을 적용한 모습[대한경제=서용원 기자]수백개의 온도감지센서를 활용해 저수지 제방 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 374 / 작성일 07-23
70
2024년 대전시청 공공기관 우선 구매 설명회 혁신제품 (주)소암컨설턴트 참여 대전시는 지역 기업 성장 촉진을 위해 25일 오후 대전시청 3층 세미나실에서'대전 신기술 개발 제품 공공기관 우선 구매 설명회'를 개최하였습니다.이번 행사에서는 24개 지역 혁신기업이 개발한 각종 로봇, 드론, 바이오제품, 시험장비소프트웨어, 네트워크 솔루션 등 20여개 제품을 선보였습 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1027 / 작성일 04-25
69
‘산불 못 보는’ 산불감시카메라···경북에 6000만원짜리 152대 산불조기 발견을 위해 수십억원을 들여 설치한 경북 산불감시카메라가 산불발생을 먼저인지한 사례가 단 한 차례도 없는 것으로 나타났다.감시카메라에 열 감지 기능이 없는 등 사실상 '산불확인용'에 불과하다는 지적이다!!! 28일 경북도에 따르면, 경북에는152개의 산불감시카 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 886 / 작성일 03-13
68
'산불 무인 감시카메라' 작동했지만...사실상 무용지물 산불예방을 위해 지자체마다 적지않은 예산을 들여 산불 취약지역에 무인카메라를 설치하고 있습니다 최근 불이 난 대전과 충남지역 산에도 곳곳에 무인카메라가 설치되어 있었지만"사실상 무용지물이었습니다"사흘동안 전국을 긴장시켰던 얼마전 홍성 산불!초기진화가 제대로 이뤄지지 않으면서 . . . 작성자 웹관리자 / 조회 1346 / 작성일 03-13

검색

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

소암컨설턴트 보유기술 중 관심있는 기술은 무엇입니까?


사이트 정보

회사명 : (주)소암컨설턴트/ 대표 : 김중열
주소 : 대전광역시 유성구 테크노5로 43-15
구지번주소 : 대전광역시 유성구 관평동 760
전화 : 042-863-2830 팩스 : 042-863-2834
개인정보관리책임자 : 웹관리자

접속자집계

오늘
297
어제
401
최대
2,135
전체
131,345
Copyright © soamkim.com. All rights reserved & designed by zukero9